土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 屋面机房层内双电源控制柜和照明配电箱 是否需要单独从梁上焊出一根扁钢或者圆钢?

屋面机房层内双电源控制柜和照明配电箱 是否需要单独从梁上焊出一根扁钢或者圆钢?

发布于:2014-12-29 16:29:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如:WATXFDT ALXFDT WATPTDT ATPTDT箱
在屋面板绑扎底板筋和大梁时是否需要从梁上焊出一根扁钢或者圆钢供这些箱子接地用。屋面一圈做了均压环和接地网格,所以所选取的梁是与大地桩基连通的。设计规范和施工规范对这是否有过定义
13.jpg

13.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    电梯机房还是需要从电井里引接PE线吧,电井里的PE排是从基础钢筋引出来的吧?
    2014-12-29 17:32:29

    回复 举报
    赞同0
  • 彦伟
    彦伟 板凳
    需要从柱子主筋上引出接地扁钢,作为局部等电位连结的接地点。
    参见08D800 P23 P25
    2014-12-29 16:51:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。