新人经验贴,关于做CT升流试验,发生了二次开路!本帖最后由 strong_jan 于 2014-12-24 23:39 编辑 新人经验贴,关于做CT升流试验,发生了二次开路!今年刚参加工作,甲方身份,最近在新变电站验收做试验,在现场学到了许多操作和知识,特别深刻。感谢这段经历。我切身经历的一件事。在做某间隔CT的B相的升流和变比试验,计量部分。取下断接线后,未再合上B431的连接片,顿时大电流发生器嗡嗡叫,发生了从前只在书本上教室里老师给我们讲的CT二次回路开路,呵呵。马上继续短接,合上连接片,再取下短接线。手还是被麻了一下,写下警醒自己,谨此。