土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下室外墙施工缝止水钢板遇柱箍筋做法

地下室外墙施工缝止水钢板遇柱箍筋做法

发布于:2014-12-29 12:06:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地下室外墙施工缝止水钢板遇柱箍筋做法
见下图(图片来源百度搜索)(与工地做法类似,工地做的是:箍筋遇钢板,封闭箍焊接与钢板)
柱箍筋遇止水钢板,断开有何不利处?

QQ截图20141229114855.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • momoyang
    momoyang 沙发
    其实吧,这个地方的止水钢板也能起到一定的受力作用,少那么点箍筋应该是没什么关系,一般做法就是和图上这样将断开的箍筋与钢板焊接。
    2017-12-06 15:32:06

    回复 举报
    赞同0
  • nygxek
    nygxek 板凳
    止水钢板处水平筋(箍筋、剪力墙水平筋)断开,有的甚至断开两三道,肯定对受力性能有影响,我建议的用法是止水钢板上下两侧各加密两道水平筋,用于加强该部位
    2017-02-28 09:26:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

30层住宅 大家风荷载体型系数取的是1.3还是1.4?还是x方向1.3,y方向1.4?

30层住宅 大家风荷载体型系数取的是1.3还是1.4?还是x方向1.3,y方向1.4?根据新的荷载规范 对大于45米的建筑风荷载体形系数很是困惑?

回帖成功

经验值 +10