土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于减压阀问题求助

关于减压阀问题求助

发布于:2014-12-29 11:13:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 良药 于 2014-12-29 11:15 编辑

jyf1.jpg

这是图1,两个减压阀是起备用的作用,蓝色管为热水管
jyf4.jpg这是图2,


现在现场打电话过来问,
1这个DN50的管比较小,可不可以把蝶阀换成闸阀。。
2 如果制成闸阀是否要留活接口

我的理解是
1.可以换
2.需要做活接。方便检修。。

大家 怎么看,谢谢





jyf1.jpg


jyf4.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • prelive
    prelive 沙发
    8L说的太好了,学习到了
    2016-08-11 16:14:11

    回复 举报
    赞同0
  • kgq
    kgq 板凳
    1、可以。此处设计的蝶阀主要功能是切断管道以便检修,而不是调节流量或压力,因此换闸阀没问题。
    2、可以。增加活接头可以方便日后检修。但考虑到大样图中已设计有单球体橡胶接头,所以不加活接头也可以很方便地进行拆检,所以不建议增设活接头。多一个活接头,多三处潜在的渗漏点,也增加成本
    2015-01-07 14:05:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

同层排水卫生间降板

大家帮我看看图片中的卫生间是否就是传说的降板?若是,是结构还是建筑?卫生间的高度比卧室的高了大概二十公分,而做了个门槛比卫生间又高了几公分,这是房子后来整修之后为了同层排水么?这是二楼,半夜的时候楼上冲洗厕所,可以听见声音挺大的?个人觉得:这是同层排水,但不是降板,而是卫生间加了厚度,而做了个更高的门槛,但是就是行走不便。并不是一开始就想到要做同层排水是不是?