阅读下一篇
2015年最新加油站变电站防雷、接地设计方案在避雷检测和雷灾事故中发现,有些加油站由于防雷设计不完善,没有考虑加油站的综合防雷能力,致使加油站遭受雷击的事故时有发生。 加油站的建筑物包括加油棚、宿舍楼及其它附属建筑物。这些建筑物在设计和施工时,利用其框架结构的桩作为垂直接地体,利用地梁与汞台作为水平接地体,利用桩内两条对角主筋作为引下线,利用天面板筋作为网络(10m×10m或8m×12m)。沿天面四边设避雷带,四周设避雷。 金属油罐必须作环形接地,其接地点不应少于两处,其间弧形距离不应>30m,接地体距罐壁应不小于3m。油罐顶板厚度<4mm时,应装防直击雷设施,当顶板厚度≥4mm,可不装防直击雷设施。但在多雷区(年平均雷暴日数多于40天),也可装防直击雷设施。独立避雷针与被保护油罐的水平距离不应<3m,保护范围应高于呼吸阀2m以上。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
月中弓
沙发
通通 发表于 2014-12-30 08:41 为啥不可以用KBG呀?KBG管壁厚达不到要求
2014-12-30 09:09:30
赞同0
-
通通
板凳
月中弓 发表于 2014-12-29 11:07 钢管壁厚大于1.5mm,塑料管大于壁厚2.0mm,不可以用KBG管,可以用JDG管为啥不可以用KBG呀?
2014-12-30 08:41:30
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报