土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅户内装修电线穿管能用KBG管么?

住宅户内装修电线穿管能用KBG管么?

发布于:2014-12-29 11:00:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
住宅户内装修电线穿管能用KBG管么?对壁厚 有没有要求?要大于1.5mm?还是1.2mm就可以

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 月中弓
    月中弓 沙发
    通通 发表于 2014-12-30 08:41 为啥不可以用KBG呀?KBG管壁厚达不到要求
    2014-12-30 09:09:30

    回复 举报
    赞同0
  • 通通
    通通 板凳
    月中弓 发表于 2014-12-29 11:07 钢管壁厚大于1.5mm,塑料管大于壁厚2.0mm,不可以用KBG管,可以用JDG管为啥不可以用KBG呀?
    2014-12-30 08:41:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2015年最新加油站变电站防雷、接地设计方案

在避雷检测和雷灾事故中发现,有些加油站由于防雷设计不完善,没有考虑加油站的综合防雷能力,致使加油站遭受雷击的事故时有发生。  加油站的建筑物包括加油棚、宿舍楼及其它附属建筑物。这些建筑物在设计和施工时,利用其框架结构的桩作为垂直接地体,利用地梁与汞台作为水平接地体,利用桩内两条对角主筋作为引下线,利用天面板筋作为网络(10m×10m或8m×12m)。沿天面四边设避雷带,四周设避雷。  金属油罐必须作环形接地,其接地点不应少于两处,其间弧形距离不应>30m,接地体距罐壁应不小于3m。油罐顶板厚度<4mm时,应装防直击雷设施,当顶板厚度≥4mm,可不装防直击雷设施。但在多雷区(年平均雷暴日数多于40天),也可装防直击雷设施。独立避雷针与被保护油罐的水平距离不应<3m,保护范围应高于呼吸阀2m以上。

回帖成功

经验值 +10