土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助装修暖气管打1孔打断了3个钢筋,询问问题的额严重性急求
就是客厅 窗户 下面的一边。。。如照片

全部回答(4 )

  • 偷地雷的
    呵呵,这就是新房住时,都千疮百孔了,为啥设计配筋稍微大些,这就是安全储备啊。呵呵~~~楼主玩大了。
    2014-12-29 09:48:29 来自 PC 评论 举报
  • lsmqhln

    我也是装暖气,打孔时已经算好是在框架梁底,可打着打着孔的上半部打着混凝土,下半部是砖,后来 打完了,一看,孔上面看到了擦到了一根箍筋,没有看到主筋,还好,发现应该是梁高位置下降了或者梁高向下保护层加厚了。