【讨论】注意注意 严禁网络综合布线中自制跳线

发布于:2014-12-27 10:37:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
众所周知,现在是网络信息时代,在信息产业高速发展的今天,人们的生活已经离不开网络,它已经成为了生活中无可替代的一部分,网络的重要性已经在人们的头脑中打上深深的烙印。而要想实现网络的互通必须要有良好的综合布线系统,因为其性能的好坏自己影响着整个网络的传输的性能。
144321dg7ukyavtdvfdasl.jpg
  在网络布线中一条完整性能良好的通道,它们组成部件主要有:跳线、配线架、双绞线、模块等缺一不可。今天,和大家讲解下跳线。跳线相信大家都不陌生,因为在局域网LAN中我们都会使用到跳线来实现数据传输,使用的跳线的质量严重影响着网络的传输效率及网络的稳定性。
  在一些网络布线工程中,施工人员经常会使用施工中废弃的双绞线,从市场上购买普通的水晶头自行制作跳线,但是我们并不推荐自行制作跳线,主要有以下几点主要原因:
  原因1、自行制作跳线是无法达到布线中传输带宽的要求。
  原因2、由于自制跳线线芯是单芯线,多次插拔后,很容易折断。
  原因3、自制跳线在测试时,直接影响整个通道的性能,致使不能通过测试而导致整个工程的验收等不能通过。
  原因4、自行制作跳线影响了布线厂商提供产品的性能,从而损坏了产品形象。
  原因5、自行制作的六类跳线,根本不能通过TIA/EIA中单件产品的组件测试。
  原因6、在通道测试中,使用自行制作的跳线进行测试,在整个通道中,即使其它插接件或铜缆完全通过测试或高出TIA/EIA标准,那么,我们测出的结果也是不通过。
  原因7、在TIA标准中,不推荐现场制作跳线应用于布线系统中。
  上面讲述到的只是在进行网络组建,网络布线施工中自行制作跳线遇到的问题。在使用中遇到的问题有可能会更加严重,在使用当中,想必有的人经常出现网络时断时通的现象或者正常使用一段时间后,不能连接网络了,重新插拔一下PC的网线又可以用了,再或者,长时间使用一短时间后,线缆与水晶头出现连接不良的现象等等。这些原因差不多都是由于自行制作跳线直接或间接导致的事故,如果把这类线材用在中大型建筑物内结构化综合布线中,其结果可想而知,轻者网络不能正常工作,重者会让您或您的企业或单位失去无法估计的损失,还给企业或单位造成人力、财力、物力等浪费,由此而增加成本。

144321dg7ukyavtdvfdasl.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    有时市场上买不到你所想要合适长度的跳线呢?还得自己做,压接钳压接水晶头还是简单的。关键是要有经验的人来做,重视质量。同理,光缆尾纤也可以自己做头。
    2014-12-27 14:06:27

    回复 举报
    赞同0
  • chunhuaxingxing
    学习了,谢谢
    2014-12-27 12:18:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防盗报警系统及门禁系统的备用电源

按《GB50394-2007 入侵报警系统工程设计规范》8.0.1第3条:应有备用电源,并应能自动切换,切换时不应改变系统工作状态,其容量应能保证系统连续工作不小于8h。按《GB50396-2007 出入口控制系统工程设计规范》8.0.1第3条:备用电源应保证系统连续工作不少于48h。疑问:个人觉得那么多的备用时间有点夸张,目前市面上控制器自带的蓄电池备用电最多仅可达8小时,而且有些品牌做不到。当然也可考虑单独配置UPS,但备电那么长的时间对UPS的投资成本太大,尤其是门禁。通常安保中心作为重要供电负荷,一般均会考虑双电源甚至双电源+柴油发电机。故对安保控制室而言,已经配置了备用电源,是否这两个系统甚至整个安保系统的北电考虑利用双电源或柴油发电机呢(当然为考虑需不间断供电,另再配置1或2个小时的UPS)?对规范很疑惑,望高手指点!