土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助变压器进线及分断能力的怎么选择

求助变压器进线及分断能力的怎么选择

发布于:2014-12-26 16:58:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
想请问高压柜出线(变压器高压进线)的电缆怎么选择,变压器的阻抗都是6%,设计院的设计不论是1250KVA、1600KVA、还是2000KVA的高压柜出线都是选择ZR-YJV-8.7/15kV-3x95的,是怎么计算出来的?另外高压柜的上的真空断路器的分断能力统一是31.5KA,这个在国家图集里面查到1250KVA的对应30KA,1600KVA对应的38.4KA,2000KVA对应的是48KA,这个难得我理解错了?新手请教,谢谢!附其中一个高压柜的图片。

1.png

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • haiyesi007
    haiyesi007 沙发
    就算2000的变压器你高压侧额定电流也就115A,95的电缆足够用了,至于1250的变压器用95的电缆,可能跟电缆选型有关,或许考虑以后。毕竟电缆这东西能用很长时间,负荷后面有发展,变压器可以更换,电缆更换麻烦
    2015-01-05 09:04:05

    回复 举报
    赞同0
  • 电气书生
    电气书生 板凳
    我们院一般都只是给一个参考的电缆,具体还是要问供电局的
    2015-01-04 20:26:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何确定电流互感器保护级(卷)变比?!求教

如图,电流互感器测量级(100/5)我知道如何计算得来,但是保护级就不知道怎么确定的了,故求教:1、电流互感器的变比为什么保护级(400/5)和测量级(100/5)不同呢?2、保护级400/5的变比是如何计算来的呢?本人小白,望高人详细告知,谢谢!

回帖成功

经验值 +10