土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 在小块冰冻区域做防冻水喷淋

在小块冰冻区域做防冻水喷淋

发布于:2014-12-26 11:30:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 宇宙真理 于 2014-12-26 14:44 编辑

看到这个题目,朋友们自然而然的想到用干式喷淋,预作用也能应付嘛。。。。可我这里要做湿式喷淋。。。怎么样,你就凌乱了吧,哈哈!
以前我在某资料里看到过在寒冷地区的垃圾道顶端加装喷头的做法,后来也有了机会实践。那是我在消防公司承接的一个纯外资的食品厂项目,老外要求按 FM 的标准设计、施工( FM 就是保险行业的标准),实施的做法标准高于当时的消防国家标准,所以公安消防审批也没有为难人家。
当时有个常温的仓库需要做喷淋,难点是在常温的仓库外面的装车平台上面安装喷淋,这是个悬挑的大雨棚,平时有一些货物堆放,也就 7 8 个喷头。按规范做干式系统觉得太浪费,局部保温恐怕效果不行,电伴热可以,就是系统复杂了。。。。。我就灵机一动,做了小块冰冻区域的水喷淋。
在冰冻区域肯定不能用水,防冻液是必然的选择。所要做的措施就是有效的在此部分冰冻区域加入防冻液。此部分管网的具体要求为:
安装将此部分管段从主管网隔离的阀门,
有良好的管道排空条件,喷头上喷,
常温侧灌注防冻液的装置。


新块.jpg

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • bin89.shen
    bin89.shen 沙发

    其实防冻液系统的设计,在国外是很谨慎的(甚至是不推荐的)。FM的本土工程师,哎。。。。。通常会审查:防冻液的浓度;所使用的喷头是不是有相关应用(不是所有的喷头都能使用防冻液系统);吊顶的高度;潜在的火灾场景热释放速率。。55%浓度的甘油,在火灾热释放速率为1.4MW的时候,会引起燃烧加剧(全尺寸燃烧试验)。所以,建议楼主玩一玩就好了,不要去申请专利,以免天朝砖家一时兴起引入GB,到时候也说不清是好事还是坏事了。同时建议楼主,考虑一下这套系统,如果冷冻液受热膨胀,该如何处理。

    2020-06-25 23:45:25

    回复 举报
    赞同0
  • 文艺画图狗

    你这可以写个专利啊

    2020-05-25 10:26:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水泵启动时间等问题

GB50974-2014 第11.0.3 消防水泵应确保从接到气泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2分钟,一般稳压装置只考虑30秒的初期消防用水量,之间的时间怎么保证消防系统的工作?既然规定了时间,新规范加大消防水箱容积的依据是什么?消火栓水泵启动信号11.0.4中两种之一还是两种都要(流量开关、压力开关)?稳压泵设压力开关还是压力变送器,二者有什么区别?稳压泵压力开关与主泵出水管压力开关是什么关系?

回帖成功

经验值 +10