土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 装修吊顶内是否设置火灾报警探测器。
根据《火灾自动报警系统设计规范》2013附录D23条净高超过2.6米且可燃物较多的技术夹层,第30条净高超过0.8米的具有可燃物的闷顶,应设置火灾报警探测器。现在有个大会议室的项目,吊顶上距楼板为1.5m,这个应该不算是闷顶(百度得到的闷顶概念),那这个按照规范的前提下是否可以不设置探测器,希望有接触过的同行给些意见,最好说出理由依据,谢谢。

全部回答(4 )

  • lrdyoo
    chengzhexin 发表于 2014-12-26 13:35 关键看 1.有没有可燃物 2. 上不上人。可燃物这个概念太广了,吊顶上的电线穿管,电线电缆就是可燃物。一般的吊顶都给上人检修吧。
    2014-12-26 14:40:26 来自 PC 评论 举报
  • chengzhexin
    关键看 1.有没有可燃物 2. 上不上人。
    2014-12-26 13:35:26 来自 PC 评论 举报