土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 装修吊顶上是否需要设置火灾探测器
最新《火灾自动报警系统设计规范》2013规范附录D第23和第30条说净高大于2.6米可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8的具有可燃物的闷顶,要设置火灾报警探测器。现在做一个大会议室吊顶上到楼板高度为1.5米,按照规范来说在吊顶上方要不要设置火灾探测器,上面的吊顶不属于闷顶(百度闷顶的概念后得出),希望曾经做过类似项目的给点你们的经验和理由的依据,谢谢。

全部回答(3 )

  • 呆呆123
    学习学习学习
    2014-12-27 07:55:27 来自 PC 评论 举报
  • 云飘飘
    里面如果有可燃物就需要设置,没有就不需要。
    2014-12-27 05:53:27 来自 PC 评论 举报
加载更多