一办公楼,供电设备为1000KVA变压器,1进线(2000智能断路器,2500/5A电流互感器),1电容,7出线MNS
一月中进线断路器显示负荷为120A,出线柜总负荷为50A左右(每个抽屉的电流互感器是50/5A,负荷只有1-2A)低压柜没有电度表,办公楼每层有个电度表
先出线问题:高压计量电度表为90000度左右,办公楼总电度表为30000左右,出线差距那么大的原因有哪些,请老师们,大神们帮帮忙,本人是公司员工,外地遇到的问题,急!急!急!!!坐等!!!
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句-
qinabochenhong
沙发
2014-12-31 17:17:31
赞同0
-
hjdq1238
板凳
原因有以下几点:1,供电局用的是智能表,互感器LZZBJ9精度是0.2S级.而你分表,互感器很难达到这个精度。2,用电负荷太小,导至大马拉小车,。3,供电局的表能看出有功和无功电量,而你的表只能看实际用电量。4,供电局的电量包括变损
2014-12-31 15:45:31
赞同0
加载更多学习,楼主解决问题后把原因发上来大家学习学习