求教铜芯电缆线380V过电,使用功率 急等
求教铜芯电缆线380V过电,使用功率 急等
YJV-0.6/1KV 3*240+1*120电缆 380V供电 可以过多少KW?
是不是 计算出每条240的过电量(A),在计算每条线的功率(KW),最后 3条240线芯功率相加的结果?
还有 电线BV-450/750V 240电线 380V供电 使用功率 多少 ,又怎么计算呢 ?
发布于
2014-12-25 18:01:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
红谷
zfhwlr 发表于 2014-12-29 16:42 高了,用315或350的断路器有350的开关?请给出具体型号,谢谢!
2014-12-29 19:27:29
来自 PC
评论
举报
zfhwlr
红谷 发表于 2014-12-26 05:44 一般400A断路器高了,用315或350的断路器
2014-12-29 16:42:29
来自 PC
评论
举报