秘三教材,13版,排水工程,130页
“4)塑料排水管基础
埋地塑料排水管不应采用刚性基础。”
请问什么是刚性基础?沙土基础、混凝土枕基、混凝土带形基础哪个是刚性基础?哪个是柔性基础?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • liulisisuo
    liulisisuo 沙发

    砂石基础.jpg

    1、基础三类:①无基础(包括弧形土基)、②砂石基础、③混凝土类基础。混凝土类基础是刚性基础,土基和砂石基础是柔性基础。

    2、关于PE管不得使用刚性基础的原由,其实规范的条文说明说得很清楚。如下:

    4.1.5??埋地塑料给水管道依靠管土共同作用对抗荷载,如采用刚性管座基础将破坏围土的连续性,从而引起管壁应力的突变,并可能超出管材的极限拉伸强度导致破坏。混凝土包封结构是为了弥补塑料给水管的强度或刚度的不足,凡采用混凝土包封结构的管段,包封结构应按承担全部的外部荷载,或采用全管段连续包封,消除管壁应力集中的问题。混凝土基础.jpg

    2021-04-29 16:16:29

    回复 举报
    赞同0
  • lionuseit
    lionuseit 板凳
    图集上的06MS201-2-54的塑料管基础图难道也错了
    2015-02-25 10:57:25

    回复 举报