阅读下一篇
普通大学本科毕业,毕业之后一直在设计院工作,有两年多设计经验,想去南京工作,民用工业都做过,能否根据我的情况推荐几个可以进的设计院,在招聘网上搜不到设计院呢,求高人指点一二~多谢!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(51 )
只看楼主 我来说两句-
yy330960466
沙发
之前做的项目,从A点总箱往B点设备供电,结果二呼呼的就拉了6个线缆直埋过去,都没想到再接个分箱,幸亏后来别的同事发现。
2015-01-06 11:51:06
赞同0
-
g368179001
板凳
前段时间做了一个工业项目,电机回路比较多,做二次原理图都考虑到了电机由3地控制,就地、低压柜、DCS,在就地控制箱设转换选择开关,我起初的设计思路是,DCS的远控信号由就地控制箱转到低压柜,再由低压柜转至DCS,结果画端子图时忘了预留端子和开列低压柜到就地箱这几个信号的电缆,低压柜到DCS的电缆开列了,最后施工单位接线时才发现,没有这个远控信号,上白台电机啊,自认为做工业还是很熟了,结果犯了这低级错误。