土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 三层综合楼喷淋设置

三层综合楼喷淋设置

发布于:2014-12-25 13:57:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小弟手上有两个项目,两个都有空调系统,一个为建筑高度17米,单层1100平米,共三层,一二层为倒班宿舍,三层为办公区域,需不需要做喷淋呢?第二个是四层,每层面积880平米,为研发办公楼,根据规范,个人感觉建筑二可以定义为办公楼,总面积大于3000该做喷淋,第一个就拿不好主意了,请各位大神前辈指点一下啊。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 心平气和1118
    第一个可以不设,第二个要设
    2014-12-29 15:12:29

    回复 举报
    赞同0
  • 版专攻
    版专攻 板凳
    设置有送回风道(管)的集中空气调节系统时,需要设自喷
    2014-12-26 09:29:26

    回复 举报
    赞同0