上次做了一个配电间是单独的房子,现在审图意见是这样提的:配电间,防雷引下线的柱子小于10组时,应有防接触电压和跨步电压的措施。GB50057-2010第4.5.6条 我只有8跟引下线,我翻了下规范是这样说的:4.5.6在建筑物引下线附近保护人身安全需采取的防接触电压和跨步电压的措施,应符合下列规定: 1 防接触电压应符合下列规定之一: 1)利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于 10根柱子组成的自然引下线,作为自然引下线的柱子包括位于 建筑物四周和建筑物内的。 看完规范还是不知道怎么做啊,我数了下只有8根柱子,也就是只有8根引下线,那具体应该要怎么做呢?求助,在线等,谢谢。 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
这个建筑物的防雷设计是应该按二类防雷还是三类防雷考虑?现有综合楼,一至四层为商业,五至十二层为宾馆,每层面积为1580平方米,现计算年雷击次数N=0.0782次/a,这个建筑物的防雷设计是应该按二类防雷还是三类防雷考虑?(这个建筑物可以按人员密集场所考虑吗?如果按人员密集场所考虑,就应该按二类防雷考虑了)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报