请教有关防雷接地系统和等电位连接系统的问题!

发布于:2015-01-20 10:29:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
想请问一下,
1: 等电位连接后怎么就没有电位差,从而防止触电了呢?我一直想不通就是漏电后,虽然各个设备金属面等电位了,无法产生电位差使人触电,可是单个设备金属面被人体接触后人体与大地之间不是还有电位差的吗?那不是还是触电了?
2:根据网络查到的资料,防雷接地系统和等电位连接系统是同一个系统。也就是说从房顶的避雷针,到浴室的等电位上连接的金属设备,到接地线,到楼房钢筋基础都是电气联通的啊。那么在发生雷击的瞬间,这整个系统不是都带上电了吗? 那安全吗?不知道是怎么回事?请教各位解答,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • head12
    head12 沙发
    我以前也在想这个问题,为什么按照等电位联结的做法做了后就是等电位呢?是这样的,等电位就是要减小电位差。对于你说的这两个问题我总结一下,就是在漏电的情况下,大地和设备外壳不等电位,人会触电对吧?但是做了等电位后怎么就能实现等电位呢?我觉得分两步走,第一步是把地面上的外露可导电部分和外部可导电部分通过MEB联结起来,第二步是在地下敷设接地极。关键的就是接地极的形式了,如果进入建筑的管道比较多,利用他做接地极,相当于一个均压网了,如果管道比较少,那就得敷设人工接地极,通常保证接地极间距不大于20M。正是有了均压网,才能使电位分布均匀。如果你只是在MEN下面打一个垂直接地极,却没用到自然接地体,那也不是均压的。对了 ,还可以利用建筑基础内的钢筋。都可以实现均压!
    2015-01-20 17:21:20

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 板凳
    第一个问题:漏电表面与大地之间还有电位差。如果这样说明等电位做得不合格。等电位要把人可同时接触的两部份都接起来,所以人站的大地是等电位的重点连接处(一般就是地下或楼层的钢筋网)。
    第二个问题就如上了,既然都等电位,就不怕雷电了,(想想法拉弟笼的原理)。
    2015-01-20 14:54:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。