土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 能只安装避雷带不安装避雷针吗?
对于防雷规范的3.3.1条“第二类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。……”有人说按规范理解的话,在屋顶的避雷措施,只需做避雷带就可以了,角位可以不做针啊……这样说,按理也不违规啊。大家怎么理解?

全部回答(2 )

  • fitman
    理论上不用做,但前提是接闪带能保护女儿墙的角位。
    因为接闪带一般是在女儿墙中间铺设的,当在角位时,角尖到接闪带的距离远比边上时长得多,能否保护到就很难说了。
    也有工程不做接闪杆,但在角位专做了一段外弧来保护的。但个人还是认为在角位做些短接闪杆更有利于保护。
    2016-07-20 15:41:20 来自 PC 评论 举报
  • 阿伏
    同问,有没有人解答
    2016-07-20 15:10:20 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2075 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10