土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下室底板面层做法请教?

地下室底板面层做法请教?

发布于:2014-12-25 10:40:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
地下室底板面层,考虑排水沟的设置,一般最高会做到250~300的素混凝土面层。
请问:
1.这个素混凝土面层是否需要切缝?切缝如果切透面层,填缝深度是否太深?缝与排水沟的位置有交叉是否有影响?

2.按建筑排水坡度放坡,经常会出现有排水沟的位置,实际面层厚度不够,无法做沟的情况,应该怎么处理?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yygzxth2006
    yygzxth2006 沙发
    1、素混凝土层需要切缝,不超过36平方米切一道缝,切缝深度一般5cm左右,与排水沟交接部分断开即可。
    2、关于排水坡度,设计图中一般会给出最薄处厚度或者平均厚度,现场控制时施工方自己掌握!
    2014-12-26 08:45:26

    回复 举报
    赞同0
  • kv123
    kv123 板凳
    冰河世纪2014 发表于 2014-12-25 18:16 表面温度高,体积内部温差小。另外,地面有坡度分水线,尽可能把切割缝放在分水线处这些如果是建筑找 …结构找坡不现实吧?地下室排水沟都没一定规律的
    2014-12-25 20:16:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.82 万条内容 · 1583 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

山东高层住宅消防立管用做保温吗?

查规范没有查到,请大神帮帮忙,是否有相关文件要求需要做保温,谢谢!!!

回帖成功

经验值 +10