新手求助!!!!市政给水管埋深问题
新手求助!!!!市政给水管埋深问题
本地冰冻线深度110cm,给水管dn110,如果埋深在1.21m可以保证和原有排水管道不打架。但是要是考虑冰冻线以下15cm,就要和排水管打架,得再多埋深50cm,请问在市政给水管道中必须要遵守覆土在15cm以下的规定吗?
发布于
2014-12-24 17:30:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
qq_1420015449479
自来水的话 冰冻线是十分重要的 ,它是满管走水,实在不行就下卧500吧,还有一招 就是不下卧 在原有线位做保温处理,我们这边一般是穿马甲 打包封!
2014-12-31 17:06:31
来自 PC
评论
举报
xuzhe0529
学习了,理解深刻!
2014-12-26 16:41:26
来自 PC