求教:为什么电流互感器只允许一点接地?!
求教:为什么电流互感器只允许一点接地?!
疑问如下:
1、为什么电流互感器只允许一点接地?尤其是高压方面用的电流互感器!
2、这一点接地指的是高压侧还是低压侧?
哪个规范或者国标上面明确要求吗?!望各位大神不吝赐教!
发布于
2014-12-24 17:21:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
不敢吃shi的我
难道电流二次侧不是近似短路状态吗???
2018-11-22 11:24:22
来自 PC
评论
举报
星湖
本帖最后由 星湖 于 2014-12-26 09:35 编辑 sps412 发表于 2014-12-25 12:20 这是我从网上找到的有关答案,如下:主要是为了防止杂散电流,引起测量不准和误报。如果两点接地时,当 …这个一点接地的概念要理解下,我曾经也查了挺多的资料,网友的解释。这里的一点接地就是指电流回路只有一点接地,并非楼下这朋友说的互感器一端接地。比如:开关柜在配电房,开关柜的电流信号要引至监控,而监控在另外一个房间,这里说的一点接地就是,如果在配电房里一端已经接地,那电流信号接到监控室后,在监控室就不能再接地!