1600kva的干式变压器的一些问题

发布于:2014-12-24 13:36:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
三台1600KVA的干式变压器并列接线高压,距离为1200米敷设方式电缆沟,用多大的电缆最合适????

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    本帖最后由 ccc___ 于 2014-12-25 14:15 编辑

    1600X3=4800 4800/(10X1.732)=277A 按载流量用YJV22-10/6 3X120的可以了,但有二个重要因素,这个规格肯定小了。

    1、1200米的距离不小,需要计算线路电压损失;
    2、线路保护如果没有差动,远后备保护中的最小短路电流是多少?(出线断路器拒动时,上一级的过流保护定值)

    偶这毛估估,最小电缆需要185。
    2014-12-25 14:14:25

    回复 举报
    赞同0
  • wd0577
    wd0577 板凳
    weiwei3w 发表于 2014-12-25 11:54 嗯嗯,好的首先谢谢您的回答,接着我解释一下,并列接线高压的意思是三台1600KVA的变压器并列在一起用一根 …YJV22-8.7/15KV 3*240mm2