土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教一个关于应急照明设计问题!!!

请教一个关于应急照明设计问题!!!

发布于:2014-12-24 12:51:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
情况大致这样:
原设计公共走道及消防疏散楼梯间应急照明盘为双电源盘,其中照明回路均为两路电源,一个正常市电、一个充电线,详细如下面图纸,图纸要求这些应急灯具均需自带不少于90分钟蓄电池,这样问题就来了。
1、原设计照明双切箱不带分励脱扣器,消防单位说灯具都带蓄电池的,在发生火灾的时候要强切。
2、设计院说,那就取消这些灯具的蓄电池,发生火灾的时候消防给信号强制点亮灯具。

后来决定用方案2,节省成本,但是我感觉这些区域应该是要带蓄电池的灯具吧!!!双保险哦

这个我很纠结~~~

请大家指点迷津

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • q123321aaa
    q123321aaa 沙发
    kjh0502 发表于 2014-12-26 15:37 火灾时强制点亮还是市电供电,只有2路市电都停了才会转由灯自带电池供电,如果应急照明箱采用EPS供电,那灯 …灯具取消蓄电池,也存在一个问题,应急灯消防送检,不带电池,消防电位是否能通过?
    2014-12-26 17:29:26

    回复 举报
    赞同0
  • kjh0502
    kjh0502 板凳
    火灾时强制点亮还是市电供电,只有2路市电都停了才会转由灯自带电池供电,如果应急照明箱采用EPS供电,那灯具就可以取消电池了。