土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求问公共浴室的灯具进线使用空开还是漏保呢?

求问公共浴室的灯具进线使用空开还是漏保呢?

发布于:2014-12-24 12:51:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求问公共浴室的灯具进线使用空开还是漏保呢?多谢

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • tomasying3
    tomasying3 沙发
    云飘飘 发表于 2014-12-25 05:40 采用漏电开关,30mA/0.1s。路过,学习。
    2015-01-05 16:58:05

    回复 举报
    赞同0
  • wangccad
    wangccad 板凳
    楼上的回答有问题!JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》不适用于公共浴室,应采用JGJ16-2008《民规》第12.9节相关内容。也同时参见《工业与民用配电设计手册》第三版第925页相关内空。根据《民规》区域的划分,高度大于2.25m,照明灯具就划在了2区之外。个人认为用IP5X级的灯具就可以了,符合JGJ16-2008第12.9.2.6条,当然再加个漏电保护做个附加防护也是更好的。欢迎讨论。。。
    2015-01-05 16:14:05