正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
1人已点赞
分享
全部回复(12 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.92 万条内容 · 2209 人订阅
阅读下一篇
现有一项目为住宅楼性质,均在7-10F左右,有独立地下车库。设计时没有非消防电源切断和电梯迫降功能,审图也通过了。问题:非消防电源切断和电梯迫降功能没有,对以后验收会不会有影响(上海地区)?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
sjm0521
沙发
lxyrita_2012 发表于 2015-8-26 15:36 呃、、按楼上的高手指点算了一遍发现了一个问题、、不知道哪里错了、、求指点。。。电压降=PL/CS (参数含 …刚好,要计算查到这个。差10倍在于,工业手册中的C计算中的ρ,注意这个是每微米,而截面是毫米单位,差了1000.所以ρ取值时,需要转换为每毫米,这样ρ就需要乘以1000,相当于C再除以1000.0.03*0.09/(0.15/1000)/10=1.8,这个结果就是百分比了,不需要再乘以100.其实按照公式1也可以,查出电缆的直流电阻,两个结果略有差异
2016-03-20 21:10:20
赞同1
-
hsworlds
板凳
chengzhexin 发表于 2014-12-24 09:40 直流情况下,感抗为0,只需计电缆电阻,一般直流电缆都是2线,一进一出,所有电缆长度x2,电阻也应该=单位电 …为什么要乘以2,很费解啊。U=IR 电流是固定的,电阻也应该只考虑单根线吧,这样算出来的才是电压降。如果这里乘以2,交流单相的也解释不通了
2016-05-30 11:38:30
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报