熔透焊接有多种形式:有的加垫板有的不加(如下图),坡口的角度也不同,我想问问:

QQ截图20141223164550.jpg

同样是熔透的焊缝,选取那种施焊方案是怎么定的?
选不加垫板的方案时,是因为不具备加垫板的条件时才用吗,感觉加垫板焊缝质量会有保障一点。

QQ截图20141223164550.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • co1445495827274
    鄙人是个小焊工,我觉得28号背部清根的话,还要进行二次焊接,对母材和焊道的热影响比较大。29号一次性焊接成功的话,从成本上和技术上都比较有优势,建议选用29号
    2015-11-09 16:56:09

    回复 举报
    赞同0
  • zyjian2005
    zyjian2005 板凳
    采用28号节点时不加垫板焊接,但下面焊接完毕后背面需要清除根部母材金属至对面焊缝露出后再进行焊接,才算完成。而采用29号节点时,背面无需清根焊接就能保证焊透。
    2015-11-06 08:32:06

    回复 举报
    赞同0