土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 240t/h的空调冷却水用量,湿球温度是28.6度,标况下(湿温28度)应选250还是300t的塔

240t/h的空调冷却水用量,湿球温度是28.6度,标况下(湿温28度)应选250还是300t的塔

发布于:2014-12-23 16:24:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
240t/h的空调冷却水用量,湿球温度是28.6度,标况下(湿温28度)应选250还是300t/h的冷却塔?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 雨红了木棉

    应该选300,另外如果是制冷机冷凝器水侧的流量要求是240t/h,选300的塔其实都小了,要按照1.2倍系数去选择

    2022-06-07 21:54:07

    回复 举报
    赞同0
  • glx117
    glx117 板凳
    小草瑜 发表于 2014-12-24 08:32 选250的就够了多谢,实际运行够吗?
    2014-12-24 13:38:24

    回复 举报