土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 冷风渗透耗热量的计算

冷风渗透耗热量的计算

发布于:2014-12-23 16:03:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本帖最后由 cengjingdeshisan11 于 2014-12-23 16:11 编辑

自己闲来无事去复核设计院的计算书,发现在天津的一个14层居民楼里,某间南向主卧和西向卫生间的冷风渗透耗热量居然和围护结构的耗热量相差不多,自己算了一遍,相差不少。如两张图所示,请问广大网友我算的对不对,设计院没有给出计算式,大家的经验冷风渗透耗热量大约和围护结构的耗热量之比又是大概多少呢?能不能传一个自己的计算书呢,住宅暖通的,合适的肯定给土木币。
看不清楚设计院计算结果的看下边:
南侧卧室:围护结构耗热量 492 冷风渗透耗热量270
西侧卫生间:围护结构耗热量 154 围护结构耗热量220

设计院计算书.png


自己的计算书.png

  • szg169
    szg169 沙发
    非常感谢楼主分享!!
    2014-12-25 16:56:25

    回复 举报
    赞同0

采暖供热