土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机故障

压缩机故障

发布于:2014-12-23 10:34:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
手头有台VRV的空调,变频压缩机,压缩机烧损的频率很高,使用一段时间就接地,管路清洗过,没有改善,希望大家分享经验。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • guizhouboy
    guizhouboy 沙发
    更换压缩机的时候请更换P板!
    2015-03-05 19:50:05

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1425040524833
    同意9楼,肯定压缩机过载了,压缩机内部温度过高,绝缘端子都不好使了,压缩机内部短路了,看看蒸发器,冷凝器选型有无问题,压缩机选型合适么?
    2015-02-27 20:57:27

    回复 举报
    赞同0