土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于5.1.6消防水泵问题

关于5.1.6消防水泵问题

发布于:2014-12-23 09:27:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
5.1.6 消防水泵的选择和应用应符合下列规定:
1 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求
2 防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求 ;
3 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵 ;
4
流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的 140% ,且宜大于设计工作压力的 120% ;
5 当出流量为设计流量的 150% 时,其出口压力不应低于设计工作压力的 65% ;


最近某群共享的一个样本,截图如下,感觉不满足啊。。最大压大没有达到设计 压力的120%
333.jpg






333.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • jeffry35
    jeffry35 沙发
    恒压切线泵已经不能满足新规的要求了,现在各个消防水泵厂家基本都在改进水泵以尽可能的满足新规定的要求。
    2017-10-22 11:11:22

    回复 举报
    赞同0
  • co1508387094477
    恒压切线泵在大流量供水(百分之150)时,供水压力会陡降,达不到百分之65的要求
    2017-10-20 22:49:20

    回复 举报