{:1_105:}第一次做人防请多指教。常6级,车库和楼内地下二层为人防工程,地上17层。请问楼内的地下二层人防顶板荷载怎么取,是否可按GB50038-2005 的4.7.2-2条取0?还有活载取多大合适,是否跟地下一层一样要考虑施工堆载?

全部回答(8 )

  • lsmqhln
    njh2000 发表于 2014-12-23 16:42 谢谢lsmqhln ,看来我可以放心了,我还以为弄错了要重新计算。。。楼主要注意,地下2层顶板是不考虑常规武器爆炸荷载。如果是要按核6级人防设计,则必须按GB50038-2005 的4.8.2条,来取地下2层的顶板等效静荷载标准值!要注意,你的地下2层是防核爆炸加常规武器爆炸,还是仅仅防常规武器爆炸,仅仅防常规武器爆炸,地下2层的顶板是可以不考虑爆炸荷载的,因为它上面的地下一层的顶板有抵抗作用,而对于核爆炸,地下1层的顶板是没有用的。要由地下2层的顶板来抵抗核爆炸的。
    2014-12-24 09:37:24 来自 PC 评论 举报
  • njh2000
    lsmqhln 发表于 2014-12-23 10:14 地下二层人防顶板荷载可按GB50038-2005 的4.7.2-2条取0——就是不考虑常规武器爆炸荷载。活载取正常 …谢谢lsmqhln ,看来我可以放心了,我还以为弄错了要重新计算。。。
    2014-12-23 16:42:23 来自 PC 评论 举报