土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 并联电力电容器补偿跟同步电动机补偿有什么区别,用于什么场合?

并联电力电容器补偿跟同步电动机补偿有什么区别,用于什么场合?

发布于:2014-12-22 18:16:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
并联电力电容器补偿跟同步电动机补偿有什么区别,用于什么场合?除此之外,还有其他补偿方式吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • kexuejia9
    kexuejia9 沙发
    你说的同步电动机补偿是调相机吧,它既可以发出感性无功,也可以发出容性无功,比较灵活,但价格贵,维护也费劲,电容器只能发出容性无功
    2014-12-22 21:13:22

    回复 举报
    赞同0
  • 冒牌电老虎
    同步电动机是通过调节励磁电流在过励状态下,在电网中吸收容性无功,进而与感性无功负载达到补偿作用.
    而电容只要投入就是在电网中吸收容性无功.作用都是一样的
    这样,就看你负载是否需要或者是否能够采用同步电动机了,就可能不需要电容器补偿了,但还要做经济评估和考虑维护等条件,看哪种方案合算和合用了
    2014-12-22 18:16:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

需要系数,同时系数,利用系数有什么区别

个人理解需要系数是考虑设备是否满载,同时系数考虑多台设备是否同时运行,那利用系数呢,是不是和同时系数一样?

回帖成功

经验值 +10