土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防稳压水箱

关于消防稳压水箱

发布于:2014-12-22 12:02:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
5.2.4 高位消防水箱的设置应符合下列规定:
1 当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的人孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施 ;
2
严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施 ;
3 高位消防水箱与基础应牢固连接。


理解:

南方地区,如南昌,可以将消防水箱设置露天。 水箱的人孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施

变成强条了,要特别注意。。

另外 应采取防冻隔热等安全措施

像南昌这种地方需要设置隔热措施吗??
如果设置,怎么设置??谢谢



全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    就是冬天要设置保温措施,夏天没必要采取保护措施。
    2014-12-23 05:55:23

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1419238181360
    是不是不用设置所谓的隔热措施啊。。难道还怕夏天温度太高,导致消防系统水温过高???
    2014-12-22 17:00:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消规带来的消防一二期的问题

关于**二期消防系统请建设方定夺的函 **项目一期已经完成,二期项目即将启动,原来一期消防系统已经预留二期消防接口,并满足二期要求(按老规范)。2014年10月1日,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,已经实施,其中提出一些新的要求。经前期与贵司沟通,二期(按新规范要求)新建消防水池、稳压系统等。现就二期D地块(即幼儿园所在地块)是否可以沿用一期消火栓系统提出疑问,并提出解决方案,分述如下:

回帖成功

经验值 +10