土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消规带来的消防一二期的问题

关于消规带来的消防一二期的问题

发布于:2014-12-22 11:29:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
关于**二期消防系统请建设方定夺的函
**项目一期已经完成,二期项目即将启动,原来一期消防系统已经预留二期消防接口,并满足二期要求(按老规范)。2014101日,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,已经实施,其中提出一些新的要求。经前期与贵司沟通,二期(按新规范要求)新建消防水池、稳压系统等。现就二期D地块(即幼儿园所在地块)是否可以沿用一期消火栓系统提出疑问,并提出解决方案,分述如下:

新规增加的要求(《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
A 按新规要求(4.3.7,储存室外消防用水的消防水池需设置室外消防车取水口.
B按新规要求(11.0.4),稳压系统要设置流量开关,消防主泵要设置压力开关。
C按新规要求(6.1.7,独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。
D 其他非常多的细节,比如消防泵选型,消防水池做法.

解决方案
针对该项目,我司选择几个比较大的问题提出以下解决方案:
A方案:采用一期消火栓系统及喷淋系统,但前提是改造一期消防系统,使之达到新规范要求。具体改造内容如下:
1. 根据消规5.2.617#屋顶消防稳压水箱宜加大,并且增设旋流器,稳压系统设置流量开关。
2. 将一期泵房增设室外取水口(1个),消防主泵出水管设置压力开关。此条也可以考虑室外消防取水口单独设置(216立方。)。
3. 室外消防加压系统增设稳压泵。
B方案:采用新的系统,即在二期地下室新建,幼儿园所在地块也采用新系统。
以上两个方案中,A方案是否可行(以及具体怎么改造),还需征询当地消防部门及审图单位的意见。

附条文及消防取水口做法
5.2.6高位消防水箱应符合下列规定 :
1
高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等,应符合本规范第 4.3.8 条和第 4.3.9 条的规定

2
高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口时,应符合本规范第 5.1.13 条第 4 款的规定;当采用防止旋流器时应根据产晶确定,且不应小于 150mm 的保护高度
4.3.7 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定 :
1 消防水池应设置取水口(井) ,且吸水高度不应大于 6.0m ;
11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
消防取水口做法:
1222.jpg
以上问题,请贵司予以及时回复。



22222.jpg




1222.jpg


22222.jpg

全部回复(49 )

只看楼主 我来说两句
  • co1482502262062
    兄弟,我也是碰到类似这样的一个问题,我QQ9684902,可以沟通学习下吗?
    2017-03-21 17:29:21

    回复 举报
    赞同0
  • co1482502262062

    你好,我现在也有这样一个问题,方便联系请教你吗?
    2017-03-21 17:25:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新成大厦给水排水及消防系统设计

新成大厦是由韩国新成焕电子技术(天津)有限公司投资建设的一座综合性大楼。该建筑高度为45m,地下一层,地上十层,总建筑面积为16500m2。其中地下室为战时人防,平时设备间及汽车库;一、二层为金融、保险、证券、商务中心等;三、四层为开敞式办公;五层为健身房、洗浴桑拿用房;六~八层为客房;九层为KTV包间;十层为厨房及餐厅;十层顶为设备层。  本文介绍了新成大厦的给水排水设计,并就设计中遇到的有关问题进行了探讨。

回帖成功

经验值 +10