土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新成大厦给水排水及消防系统设计

新成大厦给水排水及消防系统设计

发布于:2014-12-22 10:14:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新成大厦是由韩国新成焕电子技术(天津)有限公司投资建设的一座综合性大楼。该建筑高度为 45m ,地下一层,地上十层,总建筑面积为 16500m2 。其中地下室为战时人防,平时设备间及汽车库;一、二层为金融、保险、证券、商务中心等;三、四层为开敞式办公;五层为健身房、洗浴桑拿用房;六~八层为客房;九层为 KTV 包间;十层为厨房及餐厅;十层顶为设备层。
  本文介绍了新成大厦的给水排水设计,并就设计中遇到的有关问题进行了探讨。
.设计内容介绍
  本工程设计共包括生活给水、生活热水、排水、中水、消防给水、冷却循环水等系统。
(一)生活给水系统
  建筑附近市政给水压力为 0.2MPa ,由市政给水管线接入两条 DN200 引入管,经水表计量后接至庭院 DN200 环形管道。由庭院环形管引两根 DN200 水管接至室外地下消防水池,引 DN100 管道接至地下室不锈钢生活水箱。地下室设有三台生活泵,两用一备。
  从节能角度考虑,把生活给水系统竖向分为两个分区。第一分区为地下层~二层,利用市政水压直接供水;第二分区为三层~十层,由地下生活泵房的变流稳压生活泵从生活水箱抽水加压供给。各区最低卫生器具配水点的静水压力均不大于 0.35MPa
(二)生活热水系统
  建筑热水用水点为综合楼的客房、洗浴及各个卫生间。热水的最高日用水量为 24m3/d 。在地下室的锅炉房内设燃气锅炉一台供应热水,在屋顶设备间设热水贮罐一个,贮存 4.5 m3 热水。采用机械全循环,为同程式热水供应系统。在热水贮罐上设温控阀,在不用水的情况下,贮罐内水温降低到设定值时,即启动循环泵对系统进行循环,以保证热水供应温度始终满足设定值。
(三)排水系统
  因本建筑涉及到中水系统,故排水系统采用污废水分流制,其生活污水与废水各采用一套管道系统收集排出建筑。地下室地面渗漏水、制冷机冷凝水、泵房排水、坡道雨水、消防排水等清洁废水分别由集水坑汇集后由潜污泵提升排出,水泵由液位控制启停。污水排至庭院污水管网后,经化粪池处理后再排入市政管网。废水排至庭院废水管网后,收集进入调节池作为中水原水。调节池设有溢流管,当中水原水量大于用水量时,多余部分可直接排至污水管网。这样既可保证中水水量始终满足使用要求,又不会因为中水原水量大于用水量而产生污水外溢的情况。
  屋面雨水采用内排水系统,排至室外雨水管道。室外采用雨污分流制,雨水经管道收集后排入市政雨水管网。
(四)中水系统
  建筑的中水用水点主要考虑为冲厕用水。中水水源考虑采用洗浴排水、盥洗排水等。因为设计周期较短,又没有实测资料,故采用《建筑中水设计规范》 GB50336-2002 中表 3.1.4 (如下表)中的参数进行设计。
各类建筑物分项给水百分率(%)









项目

住宅

宾馆、饭店

办公楼、教学楼

公共浴室

餐饮业、营业餐厅

冲厕

21.3 ~21

10 ~14

60 ~66

2 ~5

6.7 ~5

厨房

20 ~19

12.5 ~14



93.3 ~95

沐浴

29.3 ~32

50 ~40


98 ~95


盥洗

6.7 ~6.0

12.5 ~14

40 ~34



洗衣

22.7 ~22

15 ~18




总计

100

100

100

100

100

注:沐浴包括盆浴和淋浴



  根据表中的数据,计算出本建筑的中水用水量为 35m3/d 。中水原水排水量约为 100 m3/d ,原水量远大于用水量,故不用考虑调节池的补水。雨水是很好的原水水源,但其具有较强的季节性,将雨水作为中水水源在收集储存等方面有一定的难度,并且设计中还需考虑雨水的冲击负荷问题,解决好雨水的分流和溢流问题,况且室内生活废水量已足够使用,故不考虑雨水的收集。调节池的容积按中水日用水量的 110 %计算,取 40m3 。中水贮存水箱的调节容积按中水日用水量的 30 %计算,取 11m3
  本设计采用成品膜生物反应器对中水原水进行处理,从安全角度考虑,选用 50m3/d 的反应器一台。
  调节池设于室外地下,在调节池的进水管处设毛发聚集井,对废水中的杂物进行初步的过滤,在沉淀槽中废水得到进一步净化。毛发聚集井及沉淀槽需要每隔一段时间进行一次清理,以防影响处理水量。因为总图布置原因,无法就近设置中水机房,所以机房设在了屋顶设备层,由设于地下室的中水泵提升原水至屋顶反应器进行处理。中水泵的控制设在中水机房内,由膜生物反应器的控制器统一控制。在设备层设有中水贮存水箱一座。水箱设有冷水补水管,设备检修时不影响正常用水要求。在中水箱出水管上设有紫外线消毒杀菌器,对中水进行消毒。
(五)消防给水系统
1. 消火栓给水系统
  该建筑为一类建筑的综合楼,根据《高层民用建筑设计防火规范》表 7.2.2 之规定,室内、外消火栓用水量均为 30L/s ,但是根据表下注: 建筑高度不超过 50m ,室内消火栓用水量超过 30L/s ,且设有自动喷水灭火系统的建筑物,其室内、外消防用水量可按本表减少 5 L/s 所以本设计选用室内、外消火栓用水量均为 25L/s ,火灾延续时间 3 小时。
  在地下消防泵房内设有智能型消火栓加压泵三台,两用一备。屋顶设消火栓系统与喷淋系统合用消防水箱,贮存 10min 初期消防用水量共 18m3 。由于消防水箱最低液位与最不利消火栓的静水压力不足 0.07MPa ,故另设两台消防增压泵,一用一备,为消火栓系统增压。屋顶水箱间设检验消火栓。因为消火栓栓口压力均不超过 0.80MPa ,故室内消火栓系统采用一个分区,消火栓栓口的出水压力大于 0.50MPa 时,消火栓采用减压稳压消火栓。室内消火栓管道成环状布置,消火栓间距不大于 30m ,且保证两股充实水柱同时到达室内任一点。在每层均设有带消防卷盘的消火栓。每个消火栓处均设有启泵按钮。消火栓系统设水泵接合器两套。
  市政管网供水压力为 0.2MPa ,室外消火栓用水量由室外环形管道上设置的室外消火栓提供。室外消火栓间距不大于 120m ,且室外消火栓距建筑物不超过 40m

2. 自动喷水灭火系统

  该建筑火灾危险等级为中危险级Ⅱ级,喷水强度为 8L/min·m2 ,作用面积为 160m2 。一~十层均采用湿式系统,地下室汽车库采用预作用系统。除十层的厨房采用 93 ℃闭式喷头以外,其余部分均采用 68 ℃闭式喷头。自动喷水灭火系统采用一个供水分区。地下室设智能型喷淋泵三台,两用一备。湿式系统与预作用系统共用一套消防泵,泵后分别接各自系统的报警阀。每层均设有水流指示器,在喷淋立管的顶端设自动跑气阀。在屋顶水箱间设有喷淋稳压泵两台,一用一备,及一台气压罐,泵后管道接至地下消防泵房报警阀前的环形管道。自动喷水灭火系统设水泵接合器两套。

3. 卷帘保护系统

  在建筑首层和二层有一处设有防火卷帘的共享空间。在防火卷帘两侧,设闭式加密喷头对卷帘进行防护冷却。加密喷头的喷水时间不低于 3 小时,喷水强度不小于 0.5L/s·m ,喷头间距在 2.0m~2.5m ,喷头距卷帘的距离为 0.5m 。消防泵房内设智能型卷帘保护消防泵三台,两用一备。卷帘保护系统设水泵接合器两套。

4. 水喷雾系统

  该建筑的空调系统采用直燃机制冷,直燃机与热水锅炉均设于地下室的制冷机房内。根据《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95 2001 年版),制冷机房应设水喷雾灭火系统。设计目的为防护冷却,设计喷水强度为 9L/min·m2 ,持续喷水时间为 6 小时。喷头采用水雾喷头,水雾喷头的布置考虑使水雾直接喷射和覆盖保护对象。在消防泵房设有水雾泵两台,一用一备,系统设雨淋阀。因为水雾喷头的喷口较标准喷头小,故阀前应设过滤器,以防水雾喷头被水中的杂质堵塞,影响灭火效果。

  在设计过程中,建设单位认为消防水池偏大。为解决这一问题,在与消防部门研究后,决定将制冷机房的水喷雾系统改为二氧化碳灭火系统。

5. 二氧化碳灭火系统

  二氧化碳灭火系统设计采用全淹没灭火系统对锅炉房进行防护。


全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • 老牛啃不动
    好资料,谢谢分享。
    2015-03-25 11:17:25

    回复 举报
    赞同0
  • tbqyc
    tbqyc 板凳

    好资料,谢谢分享!
    2015-03-20 15:46:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防泵的试压回流管的高度确定的问题

这个只要安装在不影响人使用就可以了么?一般情况下,没有找到相关规范的要求。

回帖成功

经验值 +10