正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(17 )
主题
回复
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 608 人订阅
阅读下一篇
本帖最后由 从小就画图 于 2014-12-22 02:42 编辑 有防爆要求的场合,对散热器有要求吗?普通散热器能行不?这方面有规范吗?我没找到哇~~谢谢~~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
zzzzssss19541222
沙发
改造技术层面:1,你家是否有供暖热计量表,现在一般都要求安装(节能强规要求),按时间段记录流量。2,地热的温度要求和水源热泵出水温度是基本相同的。一般讲水源热泵机组可以满足空调的地热的水温要求。地热的流量计算:你家的热负荷/10度,水源热泵机组供回水温差为10度。计算出来的地热流量和热计量表记录的流量基本相同就可以。这样改地热就会成功的。改空调的方法也是这样。
2015-02-14 13:07:14
赞同0
-
zzzzssss19541222
板凳
原来是这样。你的情况增加暖气片是难以达到效果。如果管道系统按暖气片设计在一定范围有点效果。管径一定流量基本在设计范围之内,估计效果不明显。如果改地热供水温度和水源热泵机组供水温度基本相同。但是能测出你家流量计(热计量表)上有流量记录后计算地热的供暖流量计算相差不多可以。地热的流量简单10度温差,你家的热负荷,可以计算出所需流量。
2015-02-14 13:00:14
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报