消防验收时设计人员应该做些什么工作,应该站在一个什么样的位置上?是不是尽量少提意见?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • blackeye
    blackeye 沙发
    14楼说的确实也很正确,消防部门的权力大得很。但是实际工作中,消防验收时对设计提出整改意见的情况,可以说非常少见。本人做设计工作若干年,参加的验收也记不清多少次了,至少本人没有这种经历。消防部门如果真的提出意见说“设计错误”,我们可以拿他们的消防批文来对质。当然了,他们可以说以前的批文不完善,一定要改,谁叫他们是老爷呢!但是有这种可能性不代表这种事情经常发生。如果消防自己经常前后不一致,那么他们自己的信誉也一样受损,所以他们也不会随便这样做。

    我所见过的消防验收不合格的案例:
    1)施工队没有严格按图施工,有的是确实不懂,有的也明白他们做的不符合规范,但是出于偷工减料的原因,有时希望蒙混过关。
    2)甲方擅自改变建筑功能和布局,导致原设计的消防设施不能正常使用。
    3)甲方平常没有“打理好”消防部门,所以消防部门故意拿他们开刀。

    因为有消防审批和施工图审查两个关卡,设计上的错误基本上都能在施工前纠正,所以到验收这个环节,设计部门的作用已不明显。
    2007-10-19 16:53:19

    回复 举报
    赞同0
  • ziliaoshi_1
    ziliaoshi_1 板凳


    作为长期与消防验收部门打交道的施工单位,对消防规范的理解往往并不比设计人员逊色多少,消防部门对工程的验收是针对房产的业主的,所有参与此房产建筑服务的单位(和人员)的相关工作都在验收之列,当然包括设计.
    另:图纸报建审查阶段没有提出来的问题,并不表示一定没有问题,最终验收时发现的问题一样也可以提出来的。消防部门只是对图纸进行审查,并不对图纸设计的质量负责.