薄钢板(也叫共板)法兰风管内要加支撑吗?监理要求加,规范上又没明确说明,求助了!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句我所见过的消防验收不合格的案例:
1)施工队没有严格按图施工,有的是确实不懂,有的也明白他们做的不符合规范,但是出于偷工减料的原因,有时希望蒙混过关。
2)甲方擅自改变建筑功能和布局,导致原设计的消防设施不能正常使用。
3)甲方平常没有“打理好”消防部门,所以消防部门故意拿他们开刀。
因为有消防审批和施工图审查两个关卡,设计上的错误基本上都能在施工前纠正,所以到验收这个环节,设计部门的作用已不明显。
回复 举报
作为长期与消防验收部门打交道的施工单位,对消防规范的理解往往并不比设计人员逊色多少,消防部门对工程的验收是针对房产的业主的,所有参与此房产建筑服务的单位(和人员)的相关工作都在验收之列,当然包括设计.
另:图纸报建审查阶段没有提出来的问题,并不表示一定没有问题,最终验收时发现的问题一样也可以提出来的。消防部门只是对图纸进行审查,并不对图纸设计的质量负责.