土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 成套板换机组能不能随意改动?

成套板换机组能不能随意改动?

发布于:2014-12-21 22:21:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1.小区板换原定4万平米,厂家发来机组标注热负荷2.5wm,是不是满足4万平米?
2.现在供暖已经一个月了,小区供暖末端距离400米。现在一网供76回44二网供38回28,室内温度高的17-18度,低的13-14度。现在想提高温度是增加板换片数还是增大机组的管道管径(现在机组管径一网进125一网回86二网进回都是125)?
3.成套板换机组能不能随意改动原来机组配备的管道管径?改动了会不会打破原来机组的平衡?
谢谢大家!!!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 宋江
    宋江 沙发
    学习了,帮顶
    2014-12-30 14:12:30

    回复 举报
    赞同0
  • sdfxmyt
    sdfxmyt 板凳
    谢谢楼上各位。温度已经正常。原来是一网水失衡加上板换稍微有点堵塞。热力公司把所有机组的一网循环泵封闭,又清洗了一组板换。现在一网进86回56二网进62回41,室内温度基本都在20度左右。

    接下来的问题是,现在我们实际供暖面积是2.8万平米,机组的板换是151页,二网循环泵18.5千瓦,机组管径一网进125一网回86二网进回都是125。厂家标注的热负荷是2.5wm。如果机组不改能不能满足4万平米的供热要求?
    2014-12-23 18:31:23

    回复 举报
    赞同0