求高手,关于一米八钢制暖气片使用的问题本帖最后由 jbl8115300 于 2014-12-22 15:23 编辑 我家是老楼7楼,顶层是8楼。分户供暖集中供热,管径好像是六分管,比较细。其他邻居供暖正常,室温较高。 暖气管道入户以后是串联,第一组客厅装饰性暖气一米八高(5片,第二组主卧是普通铸铁暖体,第三组是卫生间背篓装饰暖气,高度在一米六左右。第三组是次卧铸铁暖气。第五组是厨房普通铸铁暖气。 问题:1供暖初期第一组热,第二组温乎,其他暖气不热。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
宋江
沙发
学习了,帮顶
2014-12-30 14:12:30
赞同0
-
sdfxmyt
板凳
谢谢楼上各位。温度已经正常。原来是一网水失衡加上板换稍微有点堵塞。热力公司把所有机组的一网循环泵封闭,又清洗了一组板换。现在一网进86回56二网进62回41,室内温度基本都在20度左右。
2014-12-23 18:31:23
赞同0
加载更多回复 举报
接下来的问题是,现在我们实际供暖面积是2.8万平米,机组的板换是151页,二网循环泵18.5千瓦,机组管径一网进125一网回86二网进回都是125。厂家标注的热负荷是2.5wm。如果机组不改能不能满足4万平米的供热要求?