土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 如何改变潮流方向
现我厂有几个电源站送入220kv变电站,该变220kv两回线路分别送入另外的一个220kv站和500kv站,但此两线路基本无潮流交换,该站另有110和35kv,但中低压侧有电源和负荷,相互基本平衡,我厂送入该站220kv高压侧电能无法消纳而弃水,如何使潮流通过220kv侧线路送出?

全部回答(5 )

  • fhedeun
    我看过之后,感觉并不是什么潮流问题,电力是一个平衡的东西,有用才会有发,你负荷就只有那么多,你肯定是发不出去了。
    2015-04-12 22:22:12 来自 PC 评论 举报
  • niziqian007
    发电机并网发电,只要调度有计划,你只要加大汽轮机的进汽量,从而增大发电机的功角,自然就会送出有功功率,如果负荷偏低,你加大“油门”的同时别人就会发不出电了。至于无功功率就要调整励磁电流了。哈哈,关键是调度给不给你计划了。
    2015-03-27 10:39:27 来自 PC 评论 举报