土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么建筑高度不到60米PKPM就考虑风荷载了?
这个是我建的一个11层建筑,不到60米,但是PKPM里的荷载组合里已经考虑风荷载了,但是我看高规表5.6.4,规范是说60米以上才要考虑风荷载的吧?



申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(32 )

  • jingwei00
    结构生活 发表于 2014-12-22 08:42 楼主你的问题我也没找到准确的答案,高规的4.2.2条及条文说明又说的很清楚了,高层建筑不管是否大于60米,都 …我问了总工,已经知道答案了。高规的要求是要60米,风荷载和地震作用才一起组合,依据就是表5.6.4,但是抗规另有要求,抗规的5.4.1,这个公式下面有一句话 ”风荷载组合值系数,一般结构取0.0,风荷载起控制作用的建筑应取0.2“,然后再看它的条文,在327页中间,说的是,所谓风荷载起控制作用,指风荷载和地震作用产生的总剪力和倾覆力矩相当的情况” 。这里就是说,不管建筑高不高于60米,都有可能考虑风荷载和地震荷载一起组合。我看了我做的几栋楼确实是这样,有些楼比较矮,但是风荷载产生的总剪力是1600,地震的是1900,所以就要考虑跟风荷载一起组合了。
    2014-12-22 11:56:22 来自 PC 评论 举报
  • 结构阿斗
    jingwei00 发表于 2014-12-22 11:56 我问了总工,已经知道答案了。高规的要求是要60米,风荷载和地震作用才一起组合,依据就是表5.6.4,但是抗 …还是总工厉害呀 学习一下
    2017-09-20 10:01:20 来自 PC 评论 举报