土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于PKPM里剪力墙边缘构件箍筋强度等级输入的问题

关于PKPM里剪力墙边缘构件箍筋强度等级输入的问题

发布于:2014-12-19 20:03:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我想请教各位一个问题,剪力墙结构中,我打算将约束边缘构件的箍筋用三级钢,将上部所有的构造边缘构件箍筋全用一级钢,那么我在PKPM里面该如何设置这个呢,希望高手前辈讲的详细一点,谢谢了。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 事在任为
    事在任为 沙发
    个人觉得怎么都行,对构造边缘构件没有影响,约束边缘构件的体积配箍率需根据材料强度与轴压比计算后确定。
    2014-12-22 17:08:22

    回复 举报
    赞同0
  • 结构生活
    结构生活 板凳
    无需改啊,构造边缘构件又没体积配箍率要求,跟钢筋级别没关系
    2014-12-21 18:17:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请大神看下

请大神看下这个是什么意思 在网上没找到

回帖成功

经验值 +10