《火灾自动报警系统设计规范》 5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。 5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。 对于这两条规范,有个疑问,目前的设计大多都是共用接地体,最底层底板水平主钢筋水平焊通,并与桩基焊接。那么,消防控制室采用这铜电缆往下引接至共用接地体,有意义吗?为什么不能用竖向钢筋? 不知道对这规范理解有没有错,请高手指点。 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
请教走廊里火灾探测器间距问题请教走廊里火灾探测器间距问题我有一个问题不明,请各位高手给予指导,谢谢了 火灾自动报警系统设计规范GB50116-98第8。1。6条规定在宽度小于三米的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置,感温探测器的安装间距不应超过十米,感烟探测器的安装间距不应超过十五米。那么是直接按十米,十五米间距布置呢,还是需同时满足保护半径、保护面积的要求呢,还是保护面积的算法仅适用于室内呢,走廊就按十米、十五米间距布置就成了呢?再一次感谢。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报