土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 不同防火分区 消防探测器回路的问题

不同防火分区 消防探测器回路的问题

发布于:2015-01-20 10:29:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
就是 不知道 在不同的防火分区的消防探测器 能不能共用一个回路
GB50116-2008 火灾自动报警系统设计规范 中说
11.4.1消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。
这条的意思 是不是就是说 不能共用一个回路
15.2.6水平敷设的火灾自动报警系统的传输线路当采用穿管布线时,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内,但探测器报警线路采用总线制布设时不受此限。
但探测器报警线路采用总线制布设时不受此限 这句话的意思 不知道该怎么理解了
他的意思是采用总线制布线的 就可以共管了吗? 还是 这个不仅可以共管,又可以共用一个回路呀??
还有一个问题就是 地下室设置探测器 在停车的地方嘛 一般大多都是温感 但是在一些地方却又设了烟感(仍然是停车位的地方) 不知道这些设置烟感的位置是依据什么选定的呀
希望各位大侠给小弟 解惑哈 谢谢了

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    共用回路是可以的,不共用隔离器。
    2015-01-22 06:01:22

    回复 举报
    赞同0
  • miaozq86
    miaozq86 板凳
    报警总线你不用想那么复杂,只要是保证了过防火分区加总线隔离器,线路同管的情况很少,我做的时候一般都是单独穿管;第二个,地下室有种说法是通风良好的车库可以做烟感,现在的车库都是可以用烟感的,没必要为了车位加温感
    2015-01-22 00:06:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急求防雷接地电阻测试值与实际值换算公式

本人正在施工一住宅工程,45米以上均设置门窗接地,现我方已开始测试16层及以上的门窗接地引出点的接地电阻值,16层的高度大约46米左右。用的设备为ZC29B-2型,测出门窗阻值为2.2欧,引至16层被测点的线为BVR2.5,长度100米。按图纸及现行规范要求阻值必须小于1欧。如何计算被测点的实际阻值?是否应该考虑测试距离、电线本身阻值等外界因素。求教!谢谢

回帖成功

经验值 +10