求问消防水泵用UPS做备用电的可行性?

发布于:2014-12-19 15:12:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在新水规要求3~4层的办公楼都要设消防水泵;
由于偶的这个工程太小了没几乎没地方设发电机房了,想考虑用UPS.
单消防水泵7.5KW,供电3小时。
用变频启动。
偶选额定容量20KVA/16KW,三进三出的UPS,配180min电池。可行不?
按负荷阶梯分断计算法,阀控铅酸胶体电池(2V)的计算结果是85.12AH;偶选192只100AH电池。对么?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 呆呆123
    呆呆123 沙发
    学习学习。。。
    2014-12-22 10:25:22

    回复 举报
    赞同0
  • 开心老爸
    开心老爸 板凳
    我一直认为用EPS做这种动力备用电源不合适。建议使用柴油泵
    2014-12-22 09:45:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2179 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

“可相互靠近布置”如何理解?

现有变配电室的干式变压器(IP3x)与低压柜紧挨着布置,当初参考的是GB50053-1994的4.1.3条:具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃油的高低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置。但是供电局验收时表示,低压柜与干式变压器之间不能紧挨布置。对于此条款他们的解读是示相互靠近布置的理解是可以相互布置在同一房间,但是两者之间的距离必须要有(如600mm),不能紧挨着布置。