土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 次梁800高不用加腰筋?

次梁800高不用加腰筋?

发布于:2014-12-19 14:37:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
为什么公司里的图里面700或是800的次梁都不加腰筋?规范没说次梁不用加吧,只说梁腹板高>=450就加腰筋 捕获.JPG

捕获.JPG

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    如梦无痕…… 发表于 2014-12-20 10:32 三种可能1 构造腰筋写在总说明里 或者底下梁的说明里了2 这个可能是地下室顶板 板厚取的比较厚 取了350 …还是版主厉害,说的太全面了,佩服
    2014-12-20 20:13:20

    回复 举报
    赞同0
  • o如梦无痕o
    三种可能
    1 构造腰筋写在总说明里 或者底下梁的说明里了
    2 这个可能是地下室顶板 板厚取的比较厚 取了350以上的板厚 那腹板高度同样小于450
    3 画图的人疏忽了
    2014-12-20 10:32:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多