土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 132kW变频器,配电抗器的问题

132kW变频器,配电抗器的问题

发布于:2014-12-18 22:20:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
132kW的西门子MM430变频器驱动水泵,距离水泵100米左右,上级是2000kVA变压器(也好像是2500kVA)。想问下,进线交流电抗器有必要配吗?出线侧的交流电抗器有必要配吗?
如果要配进线交流电抗器,800的配电柜,电抗器和变频器放在同一个柜子里能放得下不?我看资料说是变压器容量大于10倍的变频器容量的话要加进线交流电抗器。132kW的MM430不知道有没内置的直流电抗器?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    变频器有专配的电抗器,800柜子可以放下132KW的变频器全套设备。
    2014-12-19 07:08:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。