发布于:2014-12-18 21:16:18
来自:电气工程/电气工程施工
[复制转发]
14.1.1 金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:
1镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;
2当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;
与CECS100-98规范矛盾,
套接扣压式薄壁钢导管及其金属附件组成的电线管路,当管与管管与盒箱连接符合第四章管路连接规定时,连接
处可不设置跨接线,管路外壳应有可靠接地.
这个按规范要不要接地卡连接?应该按哪一个施工?
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发