无火灾自报,关于消火栓按钮的问题

提问 发帖 回复

在建筑物无火灾自动报警情况下,是不是将消火栓按钮用导线接入消火栓泵控制箱,通过泵的控制箱启动按钮? 能做到吧?现在的消火栓按钮导线用几根合适呢?

建筑物火灾自动报警情况下,是不是将消火栓按钮导线接入消火栓泵控制箱,通过泵的控制箱启动按钮? 能做到吧?现在的消火栓按钮导线用几根合适呢?

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

  • 云飘飘
    云飘飘 2014年12月19日 05:52:53 2楼
    按照警规,没有火灾报警系统的,需要设置。
    回复 举报 点赞
  • blog_1408414608
    blog_1408414608 2014年12月19日 09:10:08 3楼
    按钮控制是一方面,真遇到火灾的话,正常是消防室模块控制启动的
    回复 举报 点赞
  • wunai925921
    wunai925921 2014年12月19日 09:42:55 4楼
    heiquanlang 发表于 2014-12-19 09:10 按钮控制是一方面,真遇到火灾的话,正常是消防室模块控制启动的问题是无火灾自报
    回复 举报 点赞
  • wunai925921
    wunai925921 2014年12月19日 09:43:32 5楼
    云飘飘 发表于 2014-12-19 05:52 按照警规,没有火灾报警系统的,需要设置。那现在一般用几根导线就可以做到了?
    回复 举报 点赞
  • lysmec
    lysmec 2014年12月19日 11:02:54 6楼
    按照火规,在无火灾报警系统的前提下,是应该这么做的,用一根4芯的电缆就可以了,所有的消火栓按钮可以并接在这一条线上。 但是,按照消火栓系统的规范,里面有一条,消火栓按钮不宜采用直接启泵线连接至消火栓控制柜,这个与火规有矛盾。 关于消火栓联动的问题,建议看看图示,另外图示的作者有篇论文,讲得很透彻。这些,本论坛里都有。
    回复 举报 点赞
  • 红谷
    红谷 2014年12月21日 06:02:42 7楼
    新规好像不用连了
    回复 举报 点赞
  • jackalope
    jackalope 2014年12月21日 22:44:51 8楼
    四根线:两根启泵线,两根反馈线,点亮消火栓内的信号灯
    回复 举报 点赞
  • 红谷
    红谷 2014年12月22日 04:35:54 9楼
    路过,打酱油
    回复 举报 点赞
  • xjksjcsjy
    xjksjcsjy 2014年12月22日 12:40:26 10楼
    如果是市政水灭火,压力且够,消火栓没有启动线
    回复 举报 点赞
  • caojunmoon
    caojunmoon 2014年12月22日 21:14:29 11楼
    三根?两地控制? 还是单纯的24V启动?
    回复 举报 点赞