土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无火灾自报,关于消火栓按钮的问题

无火灾自报,关于消火栓按钮的问题

发布于:2014-12-18 16:19:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在建筑物无火灾自动报警情况下,是不是将消火栓按钮用导线接入消火栓泵控制箱,通过泵的控制箱启动按钮?
能做到吧?现在的消火栓按钮导线用几根合适呢?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1480830285530
    新规范消火栓按钮只要一个信号线,给主机信号反馈就行,不需要当场起泵,楼主说的没有火灾报警,一个就是市政供水,市政的话压力应该够,还有一个就是有蓄水池有泵房,直接通过模块启泵就行。
    2016-12-04 14:46:04

    回复 举报
    赞同0
  • 卡卡西585
    卡卡西585 板凳
    参照GB50116-2013 条文说明~
    2014-12-25 10:27:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2065 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教施工,一般现场电气材料有哪些,报验要注意哪些事项

一般现场电气材料有哪些,报验要注意哪些事项

回帖成功

经验值 +10