土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 项目施工防雷的测试

项目施工防雷的测试

发布于:2014-12-18 15:35:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
项目是一个大型综合体,综合接地,要求电阻小于一欧。在做地下室底板的时候,也是分区浇筑的,防雷也是分区焊接的。那么,我要测试接地电阻有没有一欧,我是什么时候做测试了。是没焊接完一区就测试,还是等底板所有浇筑完就做,或者是等正负零出来后,回填完成后再测试,又或者等整个结构主体出来后,再测试。这个测试是说施工单位的自检。不是防雷办来的验收。谢谢!因为担心做出来的不满足设计要求,需要返工。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 工夫茶
    工夫茶 沙发
    钢筋绑扎完后,不是已经和桩基连接了吗?电流是通过桩基导入大地的啊。有水不是更能导电?
    2015-02-10 11:48:10

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    回填后测试,钢筋绑扎完后根本没有与大地接触,能够测出个什么?
    十年前,一个有地下室的工程,主体完成后,进行接地测量,怎么换测量扦子位置,只要是乘上季节系数后大于1Ω,不合格,傻了。
    突然想起问工长,降水停了没有?工长说没有那,告知,降水停了以后再测量,现在测量不是累傻小子吗。
    降水停了以后测量结果,0.2Ω。
    2015-02-06 06:25:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防雷设计时,年平均雷暴日参考

从规范附页,最新年的还是。。。如何确定其准确性?

回帖成功

经验值 +10